您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 松下A5伺服空载运行过载原因?

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

松下A5伺服空载运行过载原因?

zhanghe  发表于 2018/1/26 16:58:16      1612 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题!PLC一发脉冲,伺服空载运行一会就显示16.0过载。什么情况?换了个电机,故障依旧,,

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/1/27 20:32:02

    电机和驱动器匹配吗?伺服电机的三相线相序对吗?

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/1/27 20:32:02 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/1/28 16:35:33

    将驱动器参数初始化下,如果还有这样的问题,那可能是接线或是质量问题了。                        

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/1/28 16:35:33 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/1/28 21:35:15

    伺服电机带制动器吗,请确认。                        

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/1/28 21:35:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /