您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 本安限位开关

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

本安限位开关

sweect  发表于 2018/2/3 21:41:44      1412 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本安的P+F,接线盒要非防爆还是本安,或是隔爆的?
要是外部是本安的接线盒,内部是普通的微动触点开关(机械式),那这个限位开关是本安的吗?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/2/4 18:40:44

    本质安全源于按GB 3836.4—2010标准生产,专供煤矿井下使用的防爆电器设备的分类,防爆电器分为隔爆型、增安型、本质安全型等种类,本质安全型电器设备的特征是其全部电路均为本质安全电路,即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。也就是说该类电器不是靠外壳防爆和充填物防爆,而是其电路在正常使用或出现故障时产生的电火花或热效应的能量小于0.28mJ, 即瓦斯浓度为8.5%(最易爆炸的浓度)最小点燃能量

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/2/4 18:40:44 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/5 16:43:05

    工作区域不是防爆区,就不需要

     


    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/5 16:43:05 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/2/7 21:45:07

    本安是对电路而言的。本安的仪表,接线盒用本安的、防水的都行,就是露天都不违反防爆规范,当然至少也得做一下防水防尘吧。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/2/7 21:45:07 发表于4楼的内容