您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 气化炉激冷室、洗涤塔液位计使用情况

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

气化炉激冷室、洗涤塔液位计使用情况

yujie0612  发表于 2018/2/11 11:00:25      1524 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

网上关于气化炉激冷室、洗涤塔液位计的讨论及论文不少,但使用效果好的大概没几个公司。我公司采用德士古多元料浆气化技术,气化炉压力65KG左右。激冷室液位采用三台双法兰差压变送器,取压短接前用冲洗环加入80KG左右的冲洗水。由于氢渗透、氯离子腐蚀、冲洗水的冲蚀等原因,刚开车的一年多时间该部分液位变送器二至三个周期测压膜盒就会鼓泡、破裂,联锁不能一直投用......先后采用一般的膜盒、镀金膜盒效果均不理想。由于洗涤塔液位测量不准确多次出现粗煤气带水......近期将洗涤塔取压短接加长,增加冲洗水与变送器膜盒合的距离。不知各单位以上仪表的使用效果如何,哪家的变送器?有什么好的措施或建议?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/2/12 11:03:59

    差压式不行就换别的方法么

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2018/2/12 11:03:59 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/2/12 15:59:00

    具说国外某厂家有该类型的雷达液计,不过是专利技术应用于尿素装置。

     


    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/2/12 15:59:00 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/12 18:09:16

    罗斯蒙特的双法兰差压变送器,类金刚石膜片,在汽化炉激冷室液位、黑水流量上能够长期使用。在黑水流量上最长用一年半

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/12 18:09:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /