您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ACS800故障现象7111

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

ACS800故障现象7111

lanan  发表于 2018/2/11 19:02:52      1465 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ACS800-04M-0210-3+D150变频器带小负载0.75KW启动后,直流母线逐渐降低,50HZ时,母线电压480V.带132KW负载启动,直流母线也降低,到30HZ,报故障7111,求教高手指点。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/2/23 16:21:00

    闲置一年?检查一下,有没有丢参数。没丢就是坏了,你也可以恢复一下出厂设置,看看有没有效果,没有的话只能找ABB的技术了

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/2/23 16:21:00 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/24 16:26:11

    知道你的工况要求。你检查一下这个电阻,你换个ABB的技术人员,或者叫他们技术团队给个解决方案。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/24 16:26:11 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/2/24 21:11:34

    不知道你的工况要求。你检查一下这个电阻,你换个ABB的技术人员,或者叫他们技术团队给个解决方案。

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/2/24 21:11:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /