柬埔寨的我国援建项目,电压660VAC。
主回路还好,电压等级断路器一般都能满足,
控制回路我是肯定不会选380VAC的了,习惯了220VAC,那么问题来了:
1)计量回路电流表好说普通的BH-0.66满足,电压表660V基本没有直接接入的,即使写了直接接入660V,但是却是最高量程了,肯定不行。最终我使用了一个电压互感器,690/100V。
2)电源保护回路,就是常规的错相保护器,常规是进3相380V的,如果要接,也只有使用低功率的三相变压器,譬如100VA,各位有没合适型号类似保护器?如果通过电压互感器,出线肯定是100V了,不行。用的软起自身也不带相序判断功能(这功能必需)。
3)主回路满足460KW/660V/577A的接触器好像需要定制,国产的样本里我还真没找到?
4)(我是真不想用)如果控制及测量整体采用三相变压器660/380+220V思路,来实现相序保护器380V和控制回路220V,那如何选变压器又是麻烦事,接触器的线圈启动/保持消耗功率估计至少1.7KVA/150VA,
另外就是三相变压器输出端只有用到2相,容量如何选?这种小功率三相变压器长期用两相影响大不大?
各位有经验的,尤其是2)和3)如何实现?4)是最后的选择。
-
-
ababab 发表于 2018/3/4 12:50:49
1、电压表建议使用0-1999V的交流数字电压表,这个量程......
2、相序保护——直接加装3相变压器(660V/220),相序控制器有三相220V规格,整个控制回路也由该变压器供电;
3、施耐德LCI-D620接触器就可以直接控制450KW,如果是三角形运行的话完全足矣!当然你可以直接选用
1600A断路器直接控制(这种断路器带有外部控制接点,你就像普通接触器一样使用就行,控制和保护一体了)
引用 ababab 2018/3/4 12:50:49 发表于2楼的内容
-
-
zhanghe 发表于 2018/3/4 18:22:32
施耐德的用不起的,这样的一个接触器近似上万的成本了,断路器估计最大选1000A,成本预算在那了,小功率的三相变压器长期使用两相问题大不大?我估计会选用2kva的变压器。
引用 zhanghe 2018/3/4 18:22:32 发表于3楼的内容
-
-
luck 发表于 2018/3/6 20:42:40
有个与技术无关的建议,海外项目不能太卡材料成本,时间成本、运输成本和人力成本有可能因此变成不可控的风险。小到一张砂纸、钉子的缺少,在这些国家都可能成为巨大的障碍。
引用 luck 2018/3/6 20:42:40 发表于4楼的内容