lanan  发表于 2018/3/11 19:37:35      1185 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/14 19:35:02

    估计坏了   估计坏了

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/14 19:35:02 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/15 11:03:15

    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/15 11:03:15 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/3/15 17:26:48

    将转矩提升提升电流提高了50%,好了;之前带载也没问题,不知道为什么,谁能解释一下哈?

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2018/3/15 17:26:48 发表于4楼的内容