您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 怎样实现变频器从启动频率缓慢启动到模拟量输入的频率

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

怎样实现变频器从启动频率缓慢启动到模拟量输入的频率

swy  发表于 2018/3/11 19:39:45      1276 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题我们公司是用的两台变频器控制两台机器,一开一停,用的是同一个模拟量输入,由于车速太快,停止的机器要突然达到模拟量输入的频率,这样这台电机带的齿轮箱总是出问题,有没有别的方法使启动的变频器缓慢启动到同步的频率比如说4秒到自动的同步频率,谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/3/14 19:34:40

    变频器自带 启动斜坡!加速时间……

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/3/14 19:34:40 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/15 11:02:37

    可以设置一个最低频率让变频器工作,当启动后可以让变频器工作在你要的范围内,再调整加速时间

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/15 11:02:37 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/15 17:26:21

    学习了 ,,谢谢分享。。。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/15 17:26:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /