您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。

swy  发表于 2018/3/16 17:28:33      1375 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》                        

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/22 16:35:24

    请大家指导                    

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/22 16:35:24 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/23 21:21:57

    您用的是变频电机还是普通电机?

    变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/23 21:21:57 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/24 13:41:26

    一个是电机负载有问题,在一个就是变频器的电流检测有问题了。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/24 13:41:26 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /