控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2018/3/16 17:28:33 1375 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》
swy 发表于 2018/3/22 16:35:24
请大家指导
引用 swy 2018/3/22 16:35:24 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/3/23 21:21:57
您用的是变频电机还是普通电机?变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。
引用 a1123 2018/3/23 21:21:57 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/3/24 13:41:26
一个是电机负载有问题,在一个就是变频器的电流检测有问题了。
引用 yujie0612 2018/3/24 13:41:26 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分