您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

ABB510变频器输出电压自动下降

hebby  发表于 2018/3/20 20:31:06      1284 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/3/25 19:15:24

    估计坏了  

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/3/25 19:15:24 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/26 17:35:23

    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/26 17:35:23 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/26 22:09:29

    谢谢楼主,学习参考啊!

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2018/3/26 22:09:29 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/3/27 7:28:23

    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常

    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/3/27 7:28:23 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /