您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 台达人机和宇电的温控器modbus通讯该怎么做啊?

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

台达人机和宇电的温控器modbus通讯该怎么做啊?

luck  发表于 2018/3/24 13:38:22      1648 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

折腾一天了还没什么头绪,表是AI-526P支持modbus通讯的


设置的通讯格式为984rtu master   RS485 8 N 1 9600

最好能有个例子 


我不知道怎么用触摸屏去发这个指令,它返回的指令也不知道储存在哪。写了个数字显示的位元读取w40001 都出来的东西也看不懂,新人求救啊,万分感谢!!


1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/3/26 15:45:18

    台达有一个101例,里面有通讯格式的写法

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/3/26 15:45:18 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/4/2 7:28:37

    这个通讯,你不需要管它具体的通讯细节,都是MODBUS,你只要在屏上设置了正确的读写地址就可以了,屏做主,自动发,自动收。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/4/2 7:28:37 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/4/3 16:33:56

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2018/4/3 16:33:56 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /