水位计的选择

hypermill9  发表于 2018/3/27 10:23:02      3074 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

测量介质是生产的废水,目前采用浮球液位计,单感觉效果不好,有时候都溢出,浮球液位计却没有发出信号,求推荐一款比较经济实惠的液位计,不要整天去调试,

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/4/8 15:44:21

    压差式双法兰
    磁翻板

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/4/8 15:44:21 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/4/9 16:49:58

    水处理上超声波用得多

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/4/9 16:49:58 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/4/11 20:47:52

    浮球、磁翻板测量废水都没有问题,可能是你们液位计本身有问题,比如:浮球与废水的密度选型,开关动作卡塞,接触不良等,需要仔细检查一下。
    非接触式的雷达与超声波也可以使用的,不过要注意因温度而产生的水蒸气。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/4/11 20:47:52 发表于4楼的内容