您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 430变频器驱动风机负荷怎么分

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

430变频器驱动风机负荷怎么分

luck  发表于 2018/3/29 11:08:59      1953 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前段时间发过‘两台的风机’的帖子,得到了大家的很多帮助。现在实际使用过程中出现了些疑问,还要请教下。我是两台风机给一个风道共风,现在设定都是50HZ,但是模拟量到变频器输出肯定有点误差。一台49.9左右,一台49.6左右。但测电流发现高频的变频器电流37A左右,输入输出差不多。低频的变频器输入7A左右,输出20A左右。我的问题

  1. 按理说两台风机不可能均分这个可以理解,但差的有点多啊。有没有问题

  2. 430的变频器2台有什么办法来做类似负荷均分的功能那


1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/29 11:11:41

    风机泵类变频器控制,负荷分配?想什么呢?两台变频器控制系统,为什么要一个频率高,一个频率低呢?起码要让他们运行频率一致,这样会获得相同差不多的载荷。通过调节频率设定值,监测r0027的示值一致性。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/29 11:11:41 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/29 19:00:10

    你的测量有问题吧,钳形表还是看的参数?钳形表的话,一般的品牌测输出不大准

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/29 19:00:10 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /