您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 什么情况下选择3P断路器和4P断路器?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

什么情况下选择3P断路器和4P断路器?

jijun  发表于 2018/4/1 9:36:16      1292 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  通常3P断路器用在三相三线制给三相异步电动机三角形接法供电时使用,由于此时负载是三相平衡负载,故而启动和停止只需要切断三相电源就可以了。4P断路器通常用在给三相四线制供电的电力系统中,由于此时供电系统中不光有三相用电设备,还有单相用电设备,当供电系统出现故障时,可以同时切断四根电线,确保人员和设备的安全,也方便电气工作人员进行检修工作。


  1)TN-C系统不能采用四极断路器;
  2)TN-C-S,TN-S系统即可以采用三极又可以采用四极断路器,通常采用三极;
  3)TT系统应采用四极断路器;
  4)引出中性线的IT系统应采用四极断路器;


  原因分析(与上述条款对应)
  1)TN-C系统没有单独的PE线,只有PEN线,PEN线是包括PE线和N线的,而PE线是严禁切断的,因此TN-C系统是禁止安装四极开关的。
  2)TN-C-S,TN-S系统即可以采用三极开关又可以采用四极开关,因为目前的TN-C-S,TN-S建筑都设有等电位联接,并且此等电位联接和系统的中性线是相连的,当切断N线时并不影响检修时的安全,所以即可以采用三极开关也可以采用四极开关,但通常出于经济性考虑,多数采用三极开关。


  3)TT系统中虽然建筑物也做有等电位联接,但此等电位联接和系统中性线是不相连的,当中性线不切断,危险电位有可能传输至设备旁边,这样等电位联接和系统中性线间存在电位差,容易造成触电事故,所以在TT系统中一般采用四极开关。


  4)IT系统一般不引出中性线,也就不存在四极开关的问题。但也有引出中性线的情况,如果引出中性线时,当发生单相接地故障时,中性线电压将生至220V,维修时电击危险很大,所以在引出中性线的IT系统,也需要采用四极开关。

1楼 0 0 回复