您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC运行的环境条件

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

PLC运行的环境条件

martion  发表于 2018/4/10 20:04:24      1033 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   plc适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求的。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。因为PLC为精密电子产品,自动化控制系统要求长时间不间断稳定运行,因此PLC对运行环境要求比较高,要防尘、防火、防水、防高温、防雷电。当前,PLC对工作环境的要求是:
    ①温度。PLC要求环境温度为0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
    ②湿度。为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
    ③振动。应使PLC远离强烈的振动源,防止频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境具有不可避免的振动时,必须采取减振措施,如采用减振胶等。
    ④空气。应避免PLC和有腐蚀和易燃的气体接触,如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
    ⑤电源。PLC对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力,在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。一般PLC都有直流24V输出提供给输入端,当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源,因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。

1楼 0 0 回复