您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 压力变送器同时给俩plc信号的问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

压力变送器同时给俩plc信号的问题

hypermill9  发表于 2018/4/13 11:54:59      4261 查看 49 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我这用两台smart和昆仑通态通讯,有俩压力变送器(电压型),每个压力变送器同时给两个plc信号。现在到货一个,接上试没问题。将其拆下来接到另一个位置(只拆下压力变送器,重新布线),通电后组态画面上两变送器都有示数且大小差距不大。今天也在查找问题,公司没有可靠地线,多处没接地,有一条压力变送器的线不是屏蔽线,我将后接回路的压力变送器的线接另一个24v电源,没变送器的显示0                        

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/5/7 20:01:52

    没看出有什么问题
    组太画面差距不大,那就正常啊,不知道你在查什么                        

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/5/7 20:01:52 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/5/10 17:47:24

    要用隔离器                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/5/10 17:47:24 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/5/10 19:05:27

    1、你选电流输出的吧,电压输出的线路长了有压降
    2、采用一入二出的信号转换器,隔离或非隔离看你要求了                        

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/5/10 19:05:27 发表于4楼的内容

  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2018/5/12 0:04:56

    底干炼谡乓招脸

    5楼 回复本楼

    引用 2018/5/12 0:04:56 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:37:55

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 8:37:55 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /