FX5U-80MR/ES参数说明:FX5系列基本单元,内置40入/40出(继电器),AC电源

三菱PLC FX5U-80MR/ES产品规格
[电源规格] 
. 额定电压:AC100~240V
. 电压允许范围:AC85~264V
. 额定频率:50/60Hz
. 允许瞬时悼电时间:l0ms以下
. 电源保险丝:250V 5A 计时延时保险丝
. 冲击电流:最大30A 5ms以下/AC100V、最大60A 5ms以下/AC200
. 消耗电力(*1):45W
. DC5V电源容量(*3):1100mA
. DC24V电源容量(*2 *3):
对CPU模块的辐入电路使用服务电源时:600mA
对CPU模块的轴入电路使用服务电源时:770mA
备注:
*1:CPU模块可连接最大数量模块时,且DC24V服务电源达到最大消耗电源时的数值。(包括输入电路的电流部分)
*2:连接I/O模块时消耗DC24V服务电盆,致使可使用的电量将减少。

*3: FX5UC-32MT/口为内部供给电源。


[输入规格]

. 输入形式:漏型/源型
. 输入点数:40点
. 连接状态:拆换式端子台(M3螺丝)
. 输入信号电压:DC24V +20%,-15%
. 输入信号电流:5.3mA/DC24V(X000~X0170)、4mA/DC24V(X020以后)
. 输入电阻:4.3KΩ(X020以后是5.6KΩ)
. 输入ON电流::3.5mA以上(X020以后,3.5mA)
. 输入OFF电流:1.5mA以下
. 输入响应频率数:
X000~X005:200kHz
X006~X007:200kHz
X010~X017:10kHz
. 输入响应时间(H/W滤波延迟):
X000~X005:ON时2.5μs以下,OFF时2.5μ以下
X006~X007:ON时2.5μs以下,OFF时2.5μ以下
X010~X017:ON时30μs以下,OFF时50μ以下
. 输入响应时间(数字滤波设定值):无,10μs,0.1ms,0.2ms,0.4ms,0.6ms,1ms,5ms,10ms(初始值),20ms,70ms
. 输入信号形式:无电压触点输入 漏型:NPN集电极开路晶体管、源型:PNP集电极开路晶体管


[输出规格] 
. 输出类型:继电器
. 输出点数:40 
. 连接状态:可拆换电子台(M3螺丝)
. 外部电源:DC30以下、AC250V以下(CE、UL、cUL认证对应以外时,AC240以下)
. 最小负载:DC5V 2mA
. 响应时间:约10ms
. 回路绝缘:机械绝缘
. 显示输出表示:输出ON时LED灯亮
. 最大电阻负载:2A/1点


[一般规格] 
. 使用环境湿度:0~55℃
. 保存环境温度:-25~75℃
. 使用环境湿度:5~95%RH,无结露
. 保存环境湿度:5~95%RH,无结露
. 耐振动:
安装DIN轨道时:
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
│频率数    │加速度    │单向振动幅度│扫描次数          │
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
│5~8.4Hz   │无        │1.75mm      │X,Y,Z每个方向10次 │
├─────┼─────┼──────┤(合计各80分)      │
│8.4~150Hz │4.9m/s平方│无          │                  │
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
直接安装时:
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
│频率数    │加速度    │单向振动幅度│扫描次数          │
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
│5~8.4Hz   │无        │3.5mm       │X,Y,Z每个方向10次 │
├─────┼─────┼──────┤(合计各80分)      │
│8.4~150Hz │9.8m/s平方│无          │                  │
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
. 耐撞击:147m/s平方,作用时间11ms,以正弦半波脉冲向X,Y,Z各双方向3次
. 接地:D种接地(接地电阻:100Ω以下)<不可与强电系产品共通接地>
. 使用环境:无腐食性,可燃性气体,导电性粉尘不严重
. 使用标准高度:0~2000m
. 安装场所:电气柜内
. 过电压等级:Ⅱ以下
. 污染级别:2以下
. 设备级别:级别2


公司主营三菱PLC,三菱FX5系列基本单元,内置40入/40出(继电器),AC电源FX5U-80MR/ES价格好,FX5U-80MR/ES大量现货销售,欢迎选购!