您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎么读取伺服的位置

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

怎么读取伺服的位置

wangchen  发表于 2018/4/21 21:47:18      1668 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位高手,怎么读取台达ASDA-A2伺服电机的位置数据,

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2018/5/19 11:16:01

    好像可以使用通信,具体看看伺服使用手册有介绍

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2018/5/19 11:16:01 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/5/20 15:52:05

    P5-16 就是当前位置,单位是PUU

    通讯位址0520H~0521H


    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/5/20 15:52:05 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2018/5/20 22:02:00

    plc一般都有个指令是保存当前值的   你去查下手册  然后监控它就可以了

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2018/5/20 22:02:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /