您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Q13UDEHCPU

gzyfzdh12

gzyfzdh12   |   当前状态:在线

总积分:312  2024年可用积分:0

注册时间: 2017-11-29

最后登录时间: 2018-06-04

空间 发短消息加为好友

Q13UDEHCPU

gzyfzdh12  发表于 2018/4/23 17:23:21      980 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱Q系列CPU模块Q13UDEHCPU内置以太网端口的通信规格及要点


1、Q13UDEHCPU内置以太网端口型的通信规格
 三菱CPU模块Q13UDEHCPU通用型QCPU内置以太网端口型的通信规格如下表所示
 ┌───────────────┬───────────────────────┐
 │                项目          │规格内容,                                    │
 ├──┬────────────┼───────────────────────┤
 │    │数据传送速度            │100/10Mbps                                    │
 │    ├────────────┼───────────────────────┤
 │传送│通信模式                │全双工/半双                                   │
 │    ├────────────┼───────────────────────┤
 │    │传送方法                │基带                                          │
 │规格├────────────┼───────────────────────┤
 │    │网络集线吕与节点最长即离│100m                                          │
 │    ├──────┬─────┼───────────────────────┤
 │    │最多节点数/ │10BASE-T  │级联连接最多4 级*2                            │
 │    │连接        ├─────┼───────────────────────┤
 │    │            │100BASE-IX│级联连接最多2 级*2                            │
 ├──┼──────┴─────┼───────────────────────┤
 │连接│TCP/IP                  │套接字通信、MELSOFT 连接、MC 协议             │
 │数  ├────────────┤的合计为16 个,FTP 用1 个。                   │
 │    │UDP/IP                  │                                              │
 ├──┼────────────┼───────────────────────┤
 │使用│10BASE-T连接时          │以太网规格对应产品电缆分类3以上(STP/UTP电缆)*3│
 │电缆├────────────┼───────────────────────┤
 │*1  │100BASE-TX连接时        │以太网规格对应产品电缆分类5以上(STP电缆)      │
 └──┴────────────┴───────────────────────┘
 =============================注释说明=========================================
*1 可以使用直连电缆。
   CPU 模块与GOT 直接通过以太网电缆相连接的情况下,也可使用分类5e以下的交连电缆。
*2 是使用中继集线器时的可连接级数。
   对于使用交换式集线器时的可连接级数,请向所使用的交换式集线器的生产厂商确认。
*3 在噪声环境下建议使用STP电缆。
=============================================================
可以使用具有10BASE-T 或100BASE-TX 端口(端口需要满足IEEE802.3 10BASE-T 或者IEEE802.3 100BASE-TX 的规格。)的网络集线器。
可对1个CPU 模块进行同时访问的设备最多为16个。


2、Q13UDEHCPU通信要点
 1)、与网络集线器连接时,以太网端口内置QCPU 根据网络集线器对10BASE-T与100BASE-TX以及全双工/半双工通信模式进行判断,在与不具有自动协商(Auto-Negotiation)功能的网络集线器的连接中,将网络集线器侧设置为半双工通信模式。
 2)、对于如下所示的连接将无法保证其动作正常。应由用户在进行了动作确认的基础上加以使用。
 . 使用了互联网(一般公共线路) 的连接(使用了互联网服务供应商及通信行业的互联网连接服务的连接等)
 . 使用了防火墙设备的连接
 . 使用了宽带网的连接
 . 使用了无线LAN 的连接
 3)、在可编程控制器参数的服务处理设置中选择“指定服务处理次数”后进行以太网通信时,扫描时间有可能会延迟相当于
服务处理所需时间(约500ms)。
  希望为500ms 以下的情况下,应选择除“指定服务处理次数”以外的指定方法。
  (例: 将服务处理设置选择为“指定服务处理时间”后指定时间。)
 4)、线路中发生了广播风暴的情况下,扫描时间将可能延长。


============================备注==============================
. TCP(Transmission Control Protocol)
 是可编程控制器之间的通信或网络连接的对象设备等的通信时,设备的端口编号之间建立连接进行可靠数据通信
的协议。
. UDP(User Datagram Protocol)
 由于是无连接方式,因此比TCP 的通信速度快,但数据通信的可靠性将变低。
 (可能发生数据丢失、到达顺序错乱等) 此外,可能发生广播轮询通信。


 应在考虑对象设备的规格及上述协议的特点的基础上选择协议。

三菱Q系列通用CPU模块Q13UDEHCPU价格好,Q13UDEHCPU大量现货,欢迎选购!