您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相电机首末端无标识如何接线?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

三相电机首末端无标识如何接线?

swy  发表于 2018/4/27 16:03:40      2347 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在工作中经常遇到电动机出线无标记,不知道如何操作,其实有三种方法如图:


分别介绍一下:首先把3个绕组找出来,用万用表通断电阻档就行,分别用A,B,C标记。
 一、把绕组一与万用表毫安档连接,另一个绕组与1.5V干电池负极连接,正极与绕组线头碰一下断开,不可长时间连接,损坏电池,此时观察万用表数字的是正还是负,指针的是否是向右,diangon.com,设定是正,那么万用表正极与电池负极都是首端,余下绕组类似方法检测。
 二、通电。把两个绕组随便两个头并上,另一个绕组接上15W220V灯泡,另外两个头通220V电,点一下就行,如灯泡亮,则是绕组是首尾连接,另一个绕组也是类似方式。
 三、剩磁法,适用于通过电,有剩磁的电机,如没磁性可以用电池充磁。这个方法也好用,把三个绕组分别接在一起,然后用手转动电动机,万用表用的是毫安档,如三相全部都是首末连接,则万用表读数为0,如不为0,则调整另外两个绕组线头直到为零。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /, 12【下一页】