您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 4P漏电保护器不接零线可以吗

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

4P漏电保护器不接零线可以吗

martion  发表于 2018/5/5 10:24:50      4200 查看 31 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。diangon.com版权所有,正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
 
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。

1楼 1 0 回复