您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器外接旋扭控制怎么接线设定参数?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器外接旋扭控制怎么接线设定参数?

swy  发表于 2018/5/7 15:00:20      66974 查看 2430 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器不用考虑的很复杂了,看图片中,你的变频器应该是英威腾的,那么我用英威腾的接线图给你讲解一下变频器外接旋钮控制时怎么接线以及设定参数来控制变频器。
 先了解一下变频器内部整体的接线图


当外接旋钮是给定变频器频率时的接线如上图所示,首先旋钮的三根线要分清楚每根线代表的意义滑动端、10v、公共端,对应上图接线就可以了!
 参数设置讲解
 首先确定变频器启停选择,运行指令通道P0.03,0 :键盘指令通道( “ LOCAL/REMOT ” 灯熄 灭); 由键盘面板上的 RUN 、 STOP/RST 按键进 行运行命令控制 。 多功能键 QUICK/JOG 若设 置为 FWD/REV 切换功能 ( P7.03 为 1 ) , 可通 过该键来改变运转方向; 1 : 端子指令通道 ( “ LOCAL/REMOT ” 闪烁 ) ; 由多功能输入端子 正转 、 反转 、 正转 动 、 反转点动 等进行运行命令控制。 2 :通讯指令通道( “ LOCAL/REMOT ” 点亮); 运行命令由上位机通过通讯方式控制!
 然后P3 组 频率给定功能组 P 3.00 键盘设定频 率 0.00 ~ P0.04 【 50.00Hz 】 当 A 频率指令选择为 “ 键盘设定 ” 时 , 该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。
P 3.01 A 频率指令选择 0 ~ 7 【 0 】 选择变频器 A 频率指令输入通道 。 共有 8 种主给定频率通道: 0 : 键盘设定 通过修改功能码 P 3.00 “ 键盘设定频 率 ” 的值,达到键盘设定频率的目的。 1 :模拟量 AI1 设定 2 :模拟量 AI2 设定 指频率由模拟量输入端子来设定 。 CHF 系列变频器标准配置提供 2 路模拟量输入 端子,其中 AI1 为 0 ~ 10V 电压型输入, AI2 为 0 ~ 10V/0 ( 4 )~ 20mA 输入,电流 / 电压 输入可通过跳线 J16 进行切换 。 注意 : 当模 拟量 AI2 选择 0 ~ 20mA 输入时 20mA 对应的 电压为 5V 。 模拟输入的 100.0% 对应最大频率(功 能码 P 0.04 ), -100.0% 对应反向的最大频 率(功能码 P 0.04 )。我们可以根据实际应用场合来设定相应的参数。
 对于众多的变频器来说,每个生产厂家生产的变频器(同类型、功能变频器)大多数通用参数设置基本相同,只是功能码不一样。
 所以使用变频器要索取同类变频器的详细使用说明书,来一一设置。下图为一变频器的外部端子接线示意图。


所谓外接旋钮控制,就是将变频器的面板控制转换成端子控制,用外接电位器来调整电动机的频率,来改变转速。
 首先根据变频器的说明书,找到常用的一些设置功能码,和相应的接线端子的位置。
①找到“频率给定通道选择”的功能码,(这里面有1~10设定功能代号数字)可将频率设定外接电位器的VCl和CC丨根据不同电压进行切换,输入对应的数字,确定即可。
②根据功能码,改变运行上行频率和下行频率。(每个厂家出厂时的频率缺省值均为50HZ)。
③根据功能码,选择运行命令通道选择。(这里面一般为0;操作面板运行通道,1;端子运行命令通道,2;串行口运行命令通道)这时要将出厂设置的0改变成1(端子命令运行通道)即可。
④将外接旋钮电位器的三根线一一对应接入变频器的下面接线端子中(公共端与C0M和cc|是一个功能,只是叫法不一样,Vcl和切换调整的o~5v、o~10Ⅴ一样端子功能,电位器的上端子3都是与变频器的+5或+10)相接,频率电位器均为0.5W~2W、电阻值1kΩ~10kΩ的线性(X)可调电位器。
⑤对于新购的变频器来说,还要根据变频电动机的铭牌上的电机各种参数,按照功能码,输入到变频器相应设定范围。根据电动机的启动要求,设置启动时间,加减速时间,多段速度选择等等。
 对于机械转速要求具备停机时要有刹车的,必须配置对应匹配的刹车制动电阻器,并给予设置进去一些要求的功能参数。



1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /, 12345678910... 243【下一页】