您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 中性点接地系统中有接零保护为什么不允许电气设备采用接地保护?

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

中性点接地系统中有接零保护为什么不允许电气设备采用接地保护?

luck  发表于 2018/5/11 14:55:21      3381 查看 26 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在中性点接地系统中有接零保护为啥不允许电气设备采用接地保护?这个问题可能很多人不太理解也会很疑惑, 今天我就和大家简单讨论一下,为什么 接地和接零在同一电网中不能同时使用?也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。有图有真相我们先看下图

 
假如电机1漏电形成单相接地,并且接地电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。
再假设电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V,这个电压会加在电机2的外壳,即所有采用保护接零的设备外壳都将带有危险电压。
现在大家可以看明白了吧,当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,diangon.com由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。
但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。因为当出现接地设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻接零设备外壳间将有电压为相电压的电位差, 因此同一配电系统不允许既采用保护接零又出现部分设备接地。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /, 123【下一页】