您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子变频器与PLC多段速控制实例

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

西门子变频器与PLC多段速控制实例

ababab  发表于 2018/5/17 10:20:47      4345 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、项目描述

按下电动机启动按钮,电动机启动运行在5Hz所对应的转速;延时10s后,电动机升速运行在10Hz对应的转速,再延时10s后,电动机继续升速运行在20Hz对应的转速;以后每隔10s,则速度按下图依次变化,一个运行周期完后会自动重新运行。按下停止按钮,电动机停止运行。


二、项目实现

1 、MM440 变频器的设置

MM440变频器数字输入“5”、“6”、“7”、“8”端子通过P0701、P0702、P0703、P0704参数设为15段固定频率控制端,每一频段的频率分别由P1001~P1015参数设置。变频器数字输入“16”端子设为电动机运行、停止控制端,可由P0705参数设置。


2 、PLC 的I/O 分配

I0.0,电动机运行,对应电动机运行按钮SB1;

I0.1,电动机停止,对应电动机停止按钮SB2;

Q0.0,固定频率设置,接MM440数字输入端子“5”;

Q0.1,固定频率设置,接MM440数字输入端子“6”;

Q0.2,固定频率设置,接MM440数字输入端子“7”;

Q0.3,固定频率设置,接MM440数字输入端子“8”;

Q0.4,电动机运行/停止控制,接MM440数字输入端子“16”



3.PLC 程序设计

PLC程序应包括以下控制:

(1)当按下正转启动按钮SB1时,PLC的Q0.4应置位为ON,允许电动机运行。

(2)PLC输出接口状态、变频器输出频率、电动机转速变化

(3)当按下停止按钮SB2时,PLC的Q0.4应复位为OFF,电动机停止运行。




4 、操作步骤

(1)连接电路图,检查接线正确后,接通PLC和变频器电源。

(2)恢复变频器工厂默认值,P0010设为30,P0970设为1。按下变频器操作面板上的“P”键,变频器开始复位到工厂默认值。

(3)电动机参数按如下所示设置,电动机参数设置完后,设

P0010为0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

P0003设为1,访问级为标准级;

P0010设为1,快速调试;

P0100设为0,功率以kW表示,频率为50Hz;

P0304设为230,电动机额定电压;

P0305设为1,电动机额定电流;

P0307设为0.75,电动机额定功率;

P0310设为50,电动机额定频率;

P0311设为1460,电动机额定转速;

P3900设为1,结束快速调试,进入“运行准备就绪”。 
(4)设置MM440的15段固定频率控制参数,如下表所示。 


1楼 2 0 回复
总共 , 当前 /