您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID指令中的D101的bit0 位应该怎么判断?

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

PID指令中的D101的bit0 位应该怎么判断?

zhanghe  发表于 2018/7/17 17:00:18      1577 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

运用了PID指令,但是对于动作方向的判定我一直很迷惑。比如空调控制温度,制冷的情况下设置温度为27℃,现在温度为30℃。此时方向应该怎么选择。                        

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/9/1 22:52:21

    正作用和反作用有个很好例子,正作用就是制冷,温度越来越小的时候,输出需要越来越小,温度越来越高的时候,输出越来越大.
    反作用就是加热,温度越来越小的时候,输出需要越来越大,温度越来越高的时候,输出越来越小.                        

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/9/1 22:52:21 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/9/3 21:13:11

    我从来都不分的,正的不行就调成负的,调对了结果就会稳定在设定值附近                        

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2018/9/3 21:13:11 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/9/6 13:51:46

    有的触摸屏有专门的收费计时功能的

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/9/6 13:51:46 发表于4楼的内容

  • qq_169558

    qq_169558   |   当前状态:在线

    总积分:56  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-09-07

    最后登录时间: 2018-09-17

    空间 发短消息加为好友

    qq_169558   发表于 2018/9/7 17:55:31

    有没有人玩游戏的,来破解下这个怎么得京东卡http://www.mir4.com/game/433.html

    5楼 回复本楼

    引用 qq_169558 2018/9/7 17:55:31 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /