您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 22kw电机直起

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

22kw电机直起

bonbo  发表于 2018/7/18 17:56:22      2230 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在现场看到一个22kw的电机,直起。热继没注意,看了下空开,配个63A。还没安装呢。
我在纳闷这样能启动吗,难道是我多虑了,难道选空开不要考虑启动电流吗

1楼 0 0 回复
  • DCBA1234

    DCBA1234   |   当前状态:在线

    总积分:188  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-06

    最后登录时间: 2018-10-21

    空间 发短消息加为好友

    DCBA1234   发表于 2018/7/19 5:37:29

    印象里直接启动最大也就是22KW,63A有点悬,但只要不是频繁启动,还能撑得住。

    2楼 回复本楼

    引用 DCBA1234 2018/7/19 5:37:29 发表于2楼的内容

  • jiaerdianqi

    jiaerdianqi   |   当前状态:在线

    总积分:150  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-01-06

    最后登录时间: 2018-08-06

    空间 发短消息加为好友

    jiaerdianqi   发表于 2018/7/30 20:41:06

    看启动负载情况,是带载还是空载?63A确实不保险

    3楼 回复本楼

    引用 jiaerdianqi 2018/7/30 20:41:06 发表于3楼的内容

  • sgjm513260

    sgjm513260   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-08-17

    最后登录时间: 2018-08-17

    空间 发短消息加为好友

    sgjm513260   发表于 2018/8/17 9:22:29

    启动电流差不多额定电流4-7倍,额定电流都不到呀,

    4楼 回复本楼

    引用 sgjm513260 2018/8/17 9:22:29 发表于4楼的内容

  • acrelxyl

    acrelxyl   |   当前状态:在线

    总积分:-6059  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-01

    最后登录时间: 2023-02-14

    空间 发短消息加为好友

    acrelxyl   发表于 2018/9/15 11:01:59

    1 概述
      ARD系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
    2  产品选型
    2.1数字式电动机保护器 
    ● 型号说明


    ● 额定电流
    ● 额定电流附加说明 
    注:>250kW的低压电动机,额定电流小于800A时均可选用800A等级的电动机保护器。
    ● 起动方式 


    注:
    1、手动模式:保护器参与控制,起动方式为直接起动(全压起动)、双向起动时,保护器设置为手动模式。
    2、两步模式:保护器参与控制,起动方式为星/三角起动(两继电器)、自耦变压器(两继电器)时,保护器设置为两步模式。
    ● 附加功能

     
    注:
    1、“√”表示可以选择的附加功能。
    2、温度保护的测量范围:热电阻100Ω~30kΩ。
    ●显示方式

     
    注:对于无显示要求的客户,必须在一批订单中订购一个90L显示单元,作为调试使用。
    ● 产品规格
    注:
    1、“■”为标配功能,“□”为选配功能。
    2、选配失压起重(抗晃电)功能含电压和故障记录功能。
    ● 技术指标


    2.2模块式电动机保护器
    ● 型号说明


    ● 主体开关量类型


    ● 测量模块
    ● 附加功能
    ● 功能配置
    ● 技术指标

    2.3 产品介绍
    2.3.1 ARD2(L)电动机保护器
    ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
    主体模块
    互感器
    ● 接线端子
    2.3.2 ARD2F、ARD3电动机保护器
    外形及安装尺寸(单位:mm)
    主体模块
    显示单元
    抗晃电模块
    AC380V电源模块
    互感器
    同ARD2(L)互感器部分
    ● 接线端子


    5楼 回复本楼

    引用 acrelxyl 2018/9/15 11:01:59 发表于5楼的内容

  • 老蔡

    老蔡   |   当前状态:在线

    总积分:476  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-20

    最后登录时间: 2021-04-25

    空间 发短消息加为好友

    老蔡   发表于 2019/1/21 14:52:36

    看空开的曲线,如果是电机保护专用的,或者D\K曲线的,则问题不大。

    6楼 回复本楼

    引用 老蔡 2019/1/21 14:52:36 发表于6楼的内容