安装气管,连接执行机构气腔和定位器输出口(有向外的指示箭头)。
将DVC2000安装到气开式直行程(线性)执行机构(如费希尔667型)①将安装支架安装到执行机构上。②将反馈件和磁铁组件安装在阀杆联接件上。不要拧紧,因为还需要进行调准。③使用(和安装件一起提供的)定位工具将反馈组件放置到凹槽中。
④ 找到与阀门实际行程对应的下端行程刻度。
⑤垂直放置磁铁,使阀门名义行程起点对准反馈组件上所示的有效行程下端点。⑥拧紧螺栓,取走定位工具。
⑦用安装螺栓将数字式控制器固定到安装支架上。
⑧检查磁铁组件同DVC2000反馈槽之间的间隙。在阀门的整个行程中,DVC2000 壳体上的反馈槽上的刻度标记都应指在磁铁组件上的有效范围内。
⑨安装气管,连接执行机构气腔和定位器输出口(有向外的指示箭头)。