您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 莫名的故障

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

莫名的故障

ababab  发表于 2018/7/22 16:10:17      1673 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前天客户送修一台75KW变频器,检查主回路正常,上电面板显示GF接地保护,两只380V散热风扇与一只24V散热风扇不转,换三只风扇,再次给变频器送电,变频器显示GF,采用拔插法,分别拔掉三只霍尔传感器的插头,发现拔下W相霍尔控制线时,变频器显示正常了,至此判断W相霍尔坏,为了保险三只霍尔一起换,接电机【45KW】试机,空载运行正常,加载到40A电流或以上。接触器响【哆嗦】,连续实验如此,换一台同型号变频器就没有此问题。断电检查,拆机再次检查主回路,重点检查整流器件【此变频器采用三只整流模块 上管普通整流 下管可控整流】,怀疑整流部分有问题,变频器运行中加载,负载加重导致输入电源偏相,接触器线圈电压降低,接触器吸合不良。整流与逆变 电容器组 充电电阻 充电整流二极管均没发现问题,奇怪了,检查线路板与整流触发板也没发现问题,检查整流触发线通断也正常,将触发线与整流连接【K G】控制插簧片用钳子重新压紧,然后恢复变频器,接好电源线与电机线,启动变频器,运行正常,加载100A电流,接触器响声消失,变频器总算修复。
看来整流触发板控制线连接不良是罪魁祸首。变频器运行日久,接插件氧化 松动接触不良难免不发生,小问题,大事故。

1楼 0 0 回复
  • DCBA1234

    DCBA1234   |   当前状态:在线

    总积分:188  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-06

    最后登录时间: 2018-10-21

    空间 发短消息加为好友

    DCBA1234   发表于 2018/7/23 6:33:30

    小问题,大事故。

    2楼 回复本楼

    引用 DCBA1234 2018/7/23 6:33:30 发表于2楼的内容

  • acrelxyl

    acrelxyl   |   当前状态:在线

    总积分:-6059  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-01

    最后登录时间: 2023-02-14

    空间 发短消息加为好友

    acrelxyl   发表于 2018/7/23 16:04:09

    小问题,大事故

    3楼 回复本楼

    引用 acrelxyl 2018/7/23 16:04:09 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/9/16 17:00:01

    有些故障确实挺怪的。有时拆一遍装一遍就好了

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/9/16 17:00:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /