检测设备,电机功率15kw,变频器22kw.控制柜安装基本处于隔离状态,强弱电分开,柜子都分成了二边,弱电那边只有PLC有一个220V的电源,其它线路全是DC24V或者以下直流电源。
在装机器之前就有过心理准备,也并且预留了安装过滤元件的空间。现在看来,干扰如期而至,只要启动变频器,柜体上的指示灯就有微亮。由于我的设备有7路检测输入到工控机的数据采集卡,所以要求尽量避开干扰。
现在的问题是,变频器的隔离,到底装什么东西好?
1.输入电源滤波器;
2.输出滤波器
3.输入电抗器;
4.输出电抗器。
请教一下:以上元件,装哪种更好呢?