您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【案例·分享】某纸业公司开关柜故障诊断

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

【案例·分享】某纸业公司开关柜故障诊断

junhe123  发表于 2019/3/4 10:31:02      1292 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

1,项目概要

2018年11月26日~30日在XX纸业有限公司热电分厂针对2#联络线和5#机组联络线开关柜进行初次在线局部放电检测。

2,图谱分析

2018年11月26日~30日,通过特高频传感器,发现2#联络线和5#机组联络线特高频异常信号。

经诊断分析,2#联络变低压侧刀闸、5#机组联络线刀闸均检测到明显的局部放电特征图谱,且特高频局放信号背景值明显大于被测物本体,判断局放信号来自外界干扰。

3,诊断定位

经诊断定位,判断放电源位于8#造纸24#电源主柜、副柜母线部分。

现场诊断定位后,对其检查,发现8#造纸24#电源主柜、副柜存在严重的局部放电现象,且母排周边因放电而产生灼烧迹象明显,建议立即对其进行停电检修。



1楼 0 0 回复