您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 【案例】高频局部放电检测

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

【案例】高频局部放电检测

junhe123  发表于 2019/4/22 15:54:01      1401 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

高频局部放电检测发现换流变压器内部局部放电


01

案例经过

某地换流站极ⅠB相换流变在安装并投运后,通过油色谱检测发现油中含有少量乙炔。为了快速准确地判断变压器的状态,合理作出继续运行或者停电检修的决策,在继续进行油色谱跟踪检测的同时,使用高频局部放电检测方法对该变压器进行了带电检测。通过仔细检测和认真讨论,快速诊断该变压器不存在放电缺陷,可继续安全运行。


02

检测方法

某地换流站极ⅠB相换流变压器在安装并投运后,油色谱检测发现了少量乙炔,经过多次跟踪检测,分别检出了0.1、0.2、0.3μL/L的乙炔含量,疑似存在有增长迹象。为了尽快弄清换流变压器是否存在放电缺陷,避免发生非计划停运和换流站单极运行,湖北省电力公司电力试验研究院第一时间进行技术支持,6月14日对该换流变进行了高频局部放电带电检测。

高频局部放电检测技术是指使用3~30MHz的系统带宽对局部放电信号进行了采集、分析、判断的一种检测方法,是一种先进的无损检测技术,能够在设备不停电的情况下对设备绝缘状态进行检测,及早发现设备缺陷的征兆和隐患,有效预防设备事故的发生。高频局部放电检测技术的特点是可以采集到完整的放电时域脉冲波形。通过提取放电波形的时域和频域特征,运用聚类分析的方法,能够有效地将放电信号、干扰信号进行分离分类,非常适合复杂的带电检测状况下的现场环境。

高频局部放电带电检测一般使用高频穿心式TA从变压器铁芯夹件的接地线上获取放电信号。某地换流站的变压器铁芯及夹件接地线没有外露,不方便接线,因此使用穿心TA从油箱接地线上获取信号,并使用贴片式电流传感器贴于变压器套管升高座上获取信号,两通道同时测量对比。试验人员进行带电检测情况如图2-1所示,信号获取方式如图2-2、图2-3所示。


1楼 0 0 回复