您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 带电检测发现低压母线槽接点故障

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

带电检测发现低压母线槽接点故障

junhe123  发表于 2019/4/22 16:07:43      1884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.案例经过

2019年2月,均赫检测工程师对业主低压母线槽进行带电检测工作,并检测到异常电磁波局部放电特征信号和局部过热点。

2.图谱分析

分析:14#接头处检测到明显的局部放电信号。

3.现场验证检修


由于母线接头连接铜牌两端压接不对称,导致一端局放现象,并伴随温度异常,已出现明显放电痕迹。修复后再次检测,局部放电检测正常。

1楼 0 0 回复