您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 准确操作罗斯蒙特流量计需要注意的八大要求

zhuxl1105

zhuxl1105   |   当前状态:在线

总积分:282  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-04-17

最后登录时间: 2021-11-12

空间 发短消息加为好友

准确操作罗斯蒙特流量计需要注意的八大要求

zhuxl1105  发表于 2019/5/13 17:19:23      1206 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

罗斯蒙特流量计的复杂原理是很多接触它的人望而却步的主要原因,但很多在现场接触过它的人对此持有不同意见,甚至为之前对它的惧怕和冷漠而感到懊悔。把罗斯蒙特流量计看多是一个整体,严格按照操作要求,操作起来其实非常简单。

⒈电气安装要求之适当的外部电源


罗斯蒙特流量计在本地安装需要使用外部的电源,这就需要考虑可连接的适当的额电源数据。


【电源输入】

AC电源: AC90-250V, 0.45A, 40VA

标准直流电源:直流12-42V,1.2A, 15W

低功率直流电源:直流12-30V,0.25A,4W

 

【脉冲电路】

内部供电(有源):输出可达直流12V,12.1mA,73mW

外部供电(无缘):输入可达直流28V,100mA,100mA


【Modbus 输出电路】

内部供电(有源):输出可达直流 3.3V,100mA,100mW


【端接电阻】

通常为120欧

Um:250V

线圈 励磁输出:500mA,最大40V, 最大9W

  
⒉环境保护要求之极端和振动

 

1.流量计的安装要求水平位置平稳缓和。
2.避免直线光照的热带或沙漠地区。
3.极寒地区尽量采取室内安装。

 

⒊导线管安装要求示意图:

图一:

导线管安装示意图

⒋流量计安装之电缆要求

 

1.要求使用双绞线或三绞线屏蔽电缆。
2.电缆长度应限制为500英尺(152米)之内。
3.组合电缆长度应限制为330英尺(100米)之内。


⒌流量计安装之电源要求

 

交流电源要求:250V 交流电源的峰值浪涌电流为 35.7A,持续约 1ms。
直流电源要求:42V 直流电源的峰值浪涌电流为42A,持续约 1ms。

 

⒍流量计安装之电源要求

 

1.122 °F (50 °C) 以上环境温度下的连接,应使用额定温度为 194 °F (90 °C) 的导线。
2.采用加长电缆的直流供电变送器,应在设备处于负载状态时检查确认变送器的端子电压至少为直流 12 V。


⒎电气断开装置要求

 

1.安装本地电气规范通过外部断开装置或断路器连接设备。

 

⒏罗斯蒙特流量计保险丝要求

 

保险丝安装要求

1楼 0 0 回复