qq_171050  发表于 2019/5/15 16:08:20      1376 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  能量回馈单元,全名为“变频器专用专用型能量回馈单元”,是变频器专用型制动单元的一种,主要用于大惯量、拖动性的变频调速系统中,帮助电机将其减速过程中所产生的再生电能回馈到电网,同时协助系统实现快速制动功能。

 

  在变频调速系统中,当电机的负载是位能式负载如:油田抽油机、矿用提升机等;或大惯量负载如:风机、水泥制管、动平衡机等;以及轧钢机、大型龙门刨床、机床主轴等需要快速制动类负载时,电机都不可避免地存在发电过程,即电机转子在外力的拖动或负载自身转动惯量的维持下,使得电机的实际转速大于变频器输出的同步转速,电机所发出的电能将会储存在变频器的直流母线滤波电容中,如果不把这部分能量消耗掉,那么直流母线电压就会迅速升高,影响变频器的正常工作。

 

  能量回馈单元,通过自动检测变频器的直流母线电压,将变频器的直流环节的直流电压逆变成与电网电压同频同相的交流电压,经多重噪声滤波环节后连接到交流电网,从而达到能量回馈电网的目的。

 

  要使变频调速系统工作于能量回馈状态,必须满足以下条件:

  (1)网侧端需要采用可控变流器。当电机工作于能量回馈状态时,为了实现电能回馈电网,网侧变流器必须工作于逆变状态,不可控变流器不能实现逆变。

  (2)直流母线电压要高于回馈阈值。变频器要向电网回馈能量,直流母线电压值一定要高于回馈阈值,只有这样才能够向电网输出电流。至于阈值设定为多少,则要根据电网电压和变频器耐压性能决定。

  (3)回馈电压频率必须和电网电压频率相同。回馈过程中必须严格控制其输出电压频率和电网电压频率相同,避免浪涌冲击。

 

  使用能量回馈单元可将电机调速过程中所产生的再生电能回馈至电网,避免采用常规能耗式制动单元造成的能量损耗,综合节能率达20%~60%,电能转化效率达97.5%,从而达到节能效果。