MODBUSRTU通讯

dongfei  发表于 2022/3/7 16:15:05      1788 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MODBUS 如何分别提取高低字里的值

1楼 0 0 回复
  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/3/7 16:18:20

    举个例子,假如值放在了D100里面。

    1. MOV D100 K4M0.

    2. MOV K2M0 D102

    3. MOV K2M2 D104

    这样就会把D100里面的高八位放到了D104里。低八位放到了D102里。


    2楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/3/7 16:18:20 发表于2楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/3/7 16:27:04

    有点触摸屏的可以高低子节交换,省略在PLC做,一切在触摸屏及上位机做到的,为啥要在PLC指令,,,吗,

    3楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/3/7 16:27:04 发表于3楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/3/7 16:30:36

    整数int40001,40002 浮点40001,40003

    plc给你的是什么数据,需要转换用啊,正常直接去地址就行,


    4楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/3/7 16:30:36 发表于4楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/3/7 16:36:11

    像威纶通触摸屏,本身带这个协议,直接就可以显示高低字节,只要地址写对就好了,一般触摸屏说明书里有介绍的,可以去找一下

    5楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/3/7 16:36:11 发表于5楼的内容