手机阅读

我在组态王上做个历史报表和历史趋势曲线,但是历史报表查询时有时候显示最变量的大值有时候显示最小值0有时候显示值是正确的 ,但是画面上做个变量输出的值一直是正确的,不知道为什么历史报表和曲线显示是错误的,显示的变量是长整数,但是历史报表显示的值后面有两零。

1楼 0 0 回复
  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/3/16 11:58:04

    换一个内部变量,连接到趋势图中,控制变量做正玄线。排除电脑或者软件本身原因。

    2楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/3/16 11:58:04 发表于2楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/3/16 11:58:55

    如果这个变量来自设备采集通道,换一个通道,试试。排除接线和硬件故障。

    3楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/3/16 11:58:55 发表于3楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/3/16 13:32:47

    如果变量来自某种通信协议,用串口助手监控一下。排除通信故障。

    4楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/3/16 13:32:47 发表于4楼的内容

  • yanw0213

    yanw0213   |   当前状态:在线

    总积分:139  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-07-23

    最后登录时间: 2022-03-22

    空间 发短消息加为好友

    yanw0213   发表于 2022/3/16 13:38:22

    怀疑数据有延迟,注意观察一下

    5楼 回复本楼

    引用 yanw0213 2022/3/16 13:38:22 发表于5楼的内容