您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » FX3U一屏多机多屏多机

dongyuanxun

dongyuanxun   |   当前状态:在线

总积分:853  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-09-20

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

FX3U一屏多机多屏多机

dongyuanxun  发表于 2022/3/18 13:44:37      568 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FX3U一屏多机,多屏多机,想了解下三菱的一屏多机和多屏多机,最好有案例程序,包括触摸屏PLC程序,如何进行主机控制从机,从机如何反馈主机?

1楼 0 0 回复
  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/3/18 13:53:22

    建议走RS485控制通讯

    2楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/3/18 13:53:22 发表于2楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2022/3/18 14:01:15

    3U加一个485BD版,触摸屏走485MODBUS通讯,屏是主站,PLC是从站,PLC最大可以支持屏能支持的最大从站数。(一屏多机),一机多屏就简单了,通讯选择485模式,通信线并起来就可以了。

    3楼 回复本楼

    引用 dongfei 2022/3/18 14:01:15 发表于3楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/3/18 16:55:45

    1屏多机,需要设置站号(PLC需要485口,在触摸屏上设置站号的地址)

    1机多屏需要设置主从屏(触摸屏需要两个口,一个用来和PLC通讯,一个用来和另外的一个屏连接),

    多屏多机就需要两个结合


    4楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/3/18 16:55:45 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:16:41

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 7:16:41 发表于5楼的内容