我有一个224XP,我用SM0.1给AQW0赋值16000 ,现我在模拟量端子处用电子万用表测M端与V端,电压值为5V,可我想要的是电流作控制输出,我已经把红表笔接到mA上了,万用表也串联在电路中了,为什么完全测不到电流? 要怎么样才会有电流输出呢?难不成模拟量电流输出是无源的? 要外接电源? 可是我也试过了把外部+电源接I端上面.再测M端与外部电源的-端,还是测不到电流? aqw0 已为16000 ,要怎么才能是电流输出呢?
-
引用 yanjq 2022/4/14 13:01:02 发表于2楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/4/14 13:05:30
你外部接到什么上面?如果你外部处于断开,是测不到电流的
引用 donghui1027 2022/4/14 13:05:30 发表于3楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/4/14 15:24:16
电流档测电流,你不但要形成回路而且还要注意不能短路。
直接V端接红表笔,黑表笔接M端测电流肯定不行,中间还需要串联一个电阻分压。
引用 dongaxin19 2022/4/14 15:24:16 发表于4楼的内容
-
-
引用 ibecc 2022/4/15 10:41:10 发表于5楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 6:24:27 发表于6楼的内容