您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器常见故障分析

shian1742

shian1742   |   当前状态:在线

总积分:894  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-28

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

变频器常见故障分析

shian1742  发表于 2022/6/15 11:59:29      864 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

过压(OU)

过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

实例:一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /