想把温湿度传感器采集到的数据传到PLC,通过MCGS触摸屏显示。现在物理接线、PLC程序和触摸屏组态都已经弄好,但是触摸屏无法显示数据,自己分析不出问题所在,求指点。
所有设备采用modbus协议进行通讯,传感器的485线和触摸屏的485线并联接在PLC的485口上,波特率统一使用的9600。自己分析可能是PLC程序或者组态或者其他有误。
-
引用 zwk34 2022/6/24 14:00:42 发表于2楼的内容
-
-
-
cechinaaihao | 当前状态:在线
总积分:144 2024年可用积分:0
注册时间: 2022-04-01
最后登录时间: 2022-09-02
-
cechinaaihao 发表于 2022/6/29 15:22:19
自己分析可能是PLC程序或者组态或者其他有误。
旧机新谈 魅族Pro5 AndroidTV13发布 游戏帧率和帧数 显示器刷新率 iPadAir5评测 iPadOS16评测 有线快充协议介绍 手机快充 小米云服务电脑端 小米耳机3Pro 闲鱼骗子 iPadAir4 iPadAir4新款怎么样 真我平板x评测 真我平板x SnapandMarkup插件 免费屏幕截图插件 相机参数 客书签工具使用实测 个人隐私保护 隐私安全 隐私泄露 保安月收入 日系清新色调 日系小清新 骁龙芯片 高通芯片 手机芯片 纸巾应该这么选
引用 cechinaaihao 2022/6/29 15:22:19 发表于3楼的内容
-
-
引用 ingrry 2022/7/1 13:46:01 发表于4楼的内容
-
引用 1620745 2022/7/1 15:53:56 发表于5楼的内容
-
-
oks123 发表于 2022/7/4 14:58:02
485不支持双模!
PLC读取其余485传感器,PLC是主站!!
PLC联机触摸屏,PLC是从站......
PLC的同一个通信口,不可能既做主站又做从站——只能二选一!!而且有的PLC的某一个通信口(例如信捷有2~3个通信口,好像其中有一个就只能做从站)
你要么加一个扩展通信口模块,要么想其余办法
引用 oks123 2022/7/4 14:58:02 发表于6楼的内容
-
-
goodlook 发表于 2022/7/4 15:12:11
建议你触摸屏和PLC走网线通讯,com口 用作温湿度通讯,如果需要参与控制,再以触摸屏跟PLC进行数据转换即可。相对方便些。
触摸屏和PLC通讯反馈不正常,如果通讯电缆正常则是跟你的COM口的相关设置有关!
引用 goodlook 2022/7/4 15:12:11 发表于7楼的内容
-
引用 boyuebj 2022/7/4 16:53:04 发表于8楼的内容
-
-
rdyb 发表于 2022/7/4 17:11:43
parrity=0屏上为啥是偶校验?
屏是主站啊,PLC读表PLC也是主站啊,这里可以用屏读表然后给PLC啊,屏上再建个RTU设备读就好了,如果你要数据类型转换那屏传给PLC里以后再处理
引用 rdyb 2022/7/4 17:11:43 发表于9楼的内容
-
引用 yanhe 2022/7/5 9:38:43 发表于10楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:15:08 发表于11楼的内容