⑴保护器送上额定的工作电源,检查保护器显示、指示是否正常。

⑵保护器整定电流值设定到电动机的额定电流值上。

⑶启动电动机,检验电动机能否在规定的时间内完成启动。

⑷电动机完成启动后,这时不管电动机是处于空载运行还是带载运行,都要检查电动机的实际运行电流,无电流显示的保护器可用钳型电流表测量此时电动机的实际运行电流值。

⑸根据电动机实际运行电流值,选定需要试验的过流倍数,再进行对整定电流值调整。例试验6倍过载电流,若电动机实际运行电流为30A,把整定电流值设定在5A上,同时用记时仪观察保护器动作时间是否符合随机说明书上所规定的过流特性曲线规定时间。

⑹保护器保护动作后,应先观察、查询、显示或指示是否正确,如故障类型、过流值、电动机热功率状态等。

⑺检查保护器动作后闭锁状态,在规定时间内能否复位。