有源RS485转232和无源RS485转232有什么区别?
有台设备客户的昆仑屏通过RS232口----用有源的RS232转成485----接到我的西门子smart200PLC的485口。 (走的modbus rtu协议)。
我偿试试一下我新买达而稳(无源)RS485转232的性能,同样的接法为什么换上我的(无源)RS485转232通讯不上?什么原因?无源RS485转232的+9V端子是做什么用的。
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/7/6 15:14:09
有源的,也就是外接一个变压器.
无源的,没有外接变压器,但是它会从串口窃电.
有源的稳定性要比无源的好.
引用 luckboykite 2022/7/6 15:14:09 发表于2楼的内容
-
-
引用 shiyouwa 2022/7/7 13:48:32 发表于3楼的内容
-
引用 yanjq 2022/7/7 13:56:13 发表于4楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/7/7 14:05:51
直接搞一个USB转RS485比较好
这种中间转换装置越多越容易出问题。
引用 donghui1027 2022/7/7 14:05:51 发表于5楼的内容
-
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/7/7 16:49:44
中转环节太多,出问题的概率就比较大,直接USB转485稳定多了 。
引用 wt26342988 2022/7/7 16:49:44 发表于6楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/7/12 15:26:30
485本身就不能输出电源,想跟232通信口一样借电没有可能
引用 dongaxin19 2022/7/12 15:26:30 发表于7楼的内容
-
-
-
ibecc 发表于 2022/7/12 16:01:42
有源的,无非就是外接一个变压器提供电源,没有外接电源,就是从串口窃电为转换器供电,不标准的转换器会拉低宽口电压,有源的转换器稳定性比较好
引用 ibecc 2022/7/12 16:01:42 发表于8楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:10:32 发表于9楼的内容