您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 干式变压器运行的噪音分析

zrnyb

zrnyb   |   当前状态:在线

总积分:884  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-06-04

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

干式变压器运行的噪音分析

zrnyb  发表于 2022/7/21 14:56:19      570 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

母线桥架振动的问题 
原因:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动.母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音. 
判断方法:1)噪音随负荷大小变化而变化. 
   2)用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振. 
   3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用.需要打开母线桥架盖板,检查母线是否固定好. 
解决方法:1)主要是破坏母线桥架共振的条件,紧或者是松吊杆螺丝. 
   2)打开母线桥架盖板,将母线固定好. 
   3)低压出线采用软连接. 
   4)请母线桥架的生产厂家来解决. 

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /