您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc回原点碰到限位会撞吗还是反转继续找原点

dongzhang

dongzhang   |   当前状态:在线

总积分:887  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-24

最后登录时间: 2023-09-01

空间 发短消息加为好友

plc回原点碰到限位会撞吗还是反转继续找原点

dongzhang  发表于 2022/7/22 13:55:47      1957 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc回原点碰到限位会撞吗还是反转继续找原点

1楼 0 0 回复
  • akeen

    akeen   |   当前状态:在线

    总积分:231  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    akeen   发表于 2022/7/22 14:00:38

    这个就看你程序的编制方式!

    如果是选择PLC的回原指令,有碰到极限再反转回原方式,也有碰到极限就停止报警的方式


    2楼 回复本楼

    引用 akeen 2022/7/22 14:00:38 发表于2楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2022/7/22 14:40:50

    第一种情况,A是原点,在中间,B、C左右极限位。回原点操作只能是固定方向啊,假设回原点方向是向左移动,当伺服处在AB之间时,向左移动肯定会碰到B点左极限,这时会反转方向继续移动,直到运动到A原点停下,寻原点动作结束。当伺服处于AC之间时,相关向左移动直接会碰到A,那么直接在A停下,寻原点结束。第二种情况,A原点在右极限处,那么寻原点方向就是向右移动,每次寻原点会一直向右,直到碰到A就会停下,寻原点动作结束。

    相关指令及方向、原点极限设置,要参考具体品牌PLC编程手册。


    3楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2022/7/22 14:40:50 发表于3楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/7/27 16:49:11

    看你回零方式的选择,参见PLC手册。一般而言是没找到原点就碰到极限的话,电机反转,接着找到原点为止;或者你自己写回零流程,不管电机在什么位置,先跑到某个极限,然后反转找零点。

    4楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/7/27 16:49:11 发表于4楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/7/27 17:04:31

    如果是选择PLC的回原指令

    5楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/7/27 17:04:31 发表于5楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/7/27 17:26:11

    看PLC手册用哪个指令回原点,怎么回都有相应的操作数

    6楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/7/27 17:26:11 发表于6楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/7/27 17:32:02

    主要还是看你的编程方式,如果在你的程序中组态了回原点程序的话一般来说会走过原点然后反向运动重新找原点,这种情况下是原点在左右限位中间的情况,要是原点也是限位的情况下会在刚好运动到原点时停下并可能报警,如果没有编辑(或组态)回原点的程序的话,在运动过程中哪怕经过原点时也不会停下,它会走到限位之后停下

    7楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/7/27 17:32:02 发表于7楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:46:16

    8楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:46:16 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /