这里是想做两变频器各自对应一台泵的联泵控制,我看三晶变频器可以有多泵联机功能且备份主机的功能,假设主机故障辅机变为备用主机,那么辅机怎么根据进出水压力调整频率呢?还是说辅机是设置固定转速吗?
-
-
yanhe 发表于 2022/7/28 17:22:37
不用分主或辅,两台都可以控制水泵,控制方式完全一样,但两台变频之间加上连锁,开始时以其中一台先工作,另一台备用,当发生故障时才启动另一台,如此切换即可。
引用 yanhe 2022/7/28 17:22:37 发表于2楼的内容
-
引用 shixb168 2022/7/28 17:39:15 发表于3楼的内容
-
-
yan1999 发表于 2022/7/29 11:37:57
两台启动设置互锁故障自动启动另外一台+报警,两台均为独立的PID回路,停止回路手动自动跟随运转回路的输出,切换后PID调整为自动,这样基本可以实现勿扰切换。
引用 yan1999 2022/7/29 11:37:57 发表于4楼的内容
-
-
shian1742 发表于 2022/7/29 11:45:00
以前用过专用水泵控制屏,屏幕和输出输入都做在一起了,画面做的挺好看,最多带4个泵,设置也简单,那次就是2个泵,可以定时周期切换,可以根据水压自动启停第2台泵。
引用 shian1742 2022/7/29 11:45:00 发表于5楼的内容
-
-
luckynf 发表于 2022/7/29 11:52:45
硬件压力传感器只有一路,主机故障感觉除水泵有问题外(电机+泵),其余都不能让泵组进行pid恒压控制;从变主理想的就是继承主的运行状态继续运行;格兰富使用的丹佛斯变频器,有套无压力传感器控制算法,可以在压力传感器信号丢失后,继续恒压供水控制。
引用 luckynf 2022/7/29 11:52:45 发表于6楼的内容
-
引用 shida111 2022/7/29 16:40:57 发表于7楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:42:44 发表于8楼的内容