您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于威纶通mt6071与stm32的通讯问题

yan1999

yan1999   |   当前状态:在线

总积分:839  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-11

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

关于威纶通mt6071与stm32的通讯问题

yan1999  发表于 2022/7/29 11:42:54      1474 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎么看里面的数据,地址都不知道怎么写上去。

是不是要在那个宏里面进行编程,请求各位指教一下。


1楼 0 0 回复
  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/7/29 11:46:06

    通信硬件协议:RS485、RS232等
    通信软件协议:Modbus RTU、Modbus ASCII等
    这个通信关键是STM32的通信编程,其他都是次要。

    2楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/7/29 11:46:06 发表于2楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/7/29 11:54:12

    单片机的ModbusRTU的通信协议实现了吗,单片机的通信协议没实现,肯定通信不上

    3楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/7/29 11:54:12 发表于3楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/7/29 16:42:25

    STM32中的数据格式是modbus RTU HEX ADDRESS   是16进制的吗?还有屏中站号与STM32中是否一致,COM口通讯方式:19200,E,8,1.都要全对应的。

    4楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/7/29 16:42:25 发表于4楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/7/29 16:51:45

    你数值地址用的是5x163,你试用下3X或6X

    5楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/7/29 16:51:45 发表于5楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/8/3 15:37:17

    应该用4X或者3X类型的寄存器。

    6楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/8/3 15:37:17 发表于6楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:40:13

    7楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:40:13 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /