-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
“30mA·s”的安全性是什么?
dongaxin19 发表于 2022/8/3 17:36:57 597 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
答:通过大量的动物试验和研究表明,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量Q=I×t来确定,一般为50mA·s。就是说当电流不大于50mA,电流持续时间在ls以内时,一般不会发生心室颤动。但是,如果按照50mA·s控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如500mA×0.1s),仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mA·s不会发生触电致死的后果,但也会导致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。实践证明,用30 mA·s作为电击保护装置的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,与50 mA·s相比较有1.67倍的安全率(K=50/30=1.67)。从“30mA·s”这个安全限值可以看出,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并切断电源,人体尚不会引起致命的危险。故30mA·s这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据。
-
引用 ibecc 2022/8/4 14:54:26 发表于2楼的内容
-
-
-
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-20
最后登录时间: 2023-08-31
-
dongyuanxun 发表于 2022/8/4 15:04:49
ding
引用 dongyuanxun 2022/8/4 15:04:49 发表于3楼的内容
-
-
引用 zrnyb 2022/8/4 15:15:21 发表于4楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:37:05 发表于5楼的内容