在自动化设备中不是很明白电缆的选型问题,比如我现在需要选进线电缆,在电路中有如下的元件器:
1、星三角启动的启动的三相电机:18.5KW,380V(电流算是37A)
2、单相启动的电机,0.5KW,220V (电流算是2.8A)
3、57步进电机,24V,4.2A (功率算是0.1KW)
4、一个泵:24V,7A(功率算是0.2KW)
我应该怎么算他的进线电缆,那么总电流的计算下面这两种方法有对的吗?(其他的因素暂时不考虑,就想知道思路)
1、直接总的电流相加:37A+2.8A+4.2A+7A=51A(那就是进线电缆以承载51A来算?)
2、所有的总功率除以电压;(18.5KW+0.5KW+0.1KW+0.2KW)/380=50.7A
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/8/5 11:50:48
同时工作的主要机构电流之和。另外还得考虑压降,有手册可以查一查
引用 boguan_thl 2022/8/5 11:50:48 发表于2楼的内容
-
-
引用 akeng 2022/8/5 16:15:50 发表于3楼的内容
-
-
-
cechinaaihao | 当前状态:在线
总积分:144 2024年可用积分:0
注册时间: 2022-04-01
最后登录时间: 2022-09-02
-
cechinaaihao 发表于 2022/8/5 17:21:29
在自动化设备中不是很明白电缆的选型问题,比如我现在需要选进线电缆,在电路中有如下的元件器:1、星三角启动的启动的三相电机:18.5KW,380V(电流算是37A)。 2.电功率计算公式: 在纯电阻电路中:P=UI;P=I2R;P=U2R
岩板胶
结构胶
岩板胶厂家
岩板粘接胶
大板胶
云石胶.
引用 cechinaaihao 2022/8/5 17:21:29 发表于4楼的内容
-
-
引用 kuuann7 2022/8/8 13:58:14 发表于5楼的内容
-
引用 ingrry 2022/8/8 14:24:28 发表于6楼的内容
-
-
1620745 发表于 2022/8/8 14:33:00
送电距离远就选6平方电缆,送电距离近4平方足够。
电缆截面选择不是按额定电流之和选,一般有二种计算方法:需要系数法和电压降法。
引用 1620745 2022/8/8 14:33:00 发表于7楼的内容
-
-
oks123 发表于 2022/8/8 14:47:06
不管你算出来的51A还是50A都是不正确的,这个系统首先你要按AC380V/AC220V系统来考虑了,你的220V,24V负荷都是要求折算到380系统中,24V负荷,220V负荷你按分接在不同相上,不要折功率,折电流,将24V的负载电流折到单相220V上的电流(折后很小了),然后比较各相上220V负荷,哪相电流最大,将该相电流再换算成该相的功率(这时不能用电流了,因220对380折存在相角了),该最大相功率3倍,就是等效的380V负荷,算出来,总的380V系统负荷电流不到41A,至于进线电缆用多大,得看线路距离及上级供电接口容量,还要考虑18.5KW电机的启动方式,一般近距离,且电源容量充足情况下,18.5直接启动或软启的话,得至少用16平,18.5变频的话,进线10平也是可以的
引用 oks123 2022/8/8 14:47:06 发表于8楼的内容
-
引用 goodlook 2022/8/8 14:54:54 发表于9楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:31:39 发表于10楼的内容