您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱MR-J5伺服脉冲输入

1620745

1620745   |   当前状态:在线

总积分:944  2024年可用积分:1

注册时间: 2010-11-27

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

三菱MR-J5伺服脉冲输入

1620745  发表于 2022/8/16 15:53:54      677 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱MR-J5的输入脉冲参数Pr.PA13无法更改,默认是正转,反转脉冲。只能更改正负逻辑。是否就意味着只能两路脉冲控制,不能使用脉冲+方向的控制方法

1楼 0 0 回复
  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/8/16 16:02:38

    是不是设置完没有断电重启?

    2楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/8/16 16:02:38 发表于2楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/8/16 16:39:42

    软件里面的设置感觉把以往设置的整合和简化

    集电极的方式是支持的,关于集电极输出请参考 “MR-J5 用户手册”


    3楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/8/16 16:39:42 发表于3楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/8/18 9:59:08

    可以用MR Configurator软件诊断修改参数

    4楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/8/18 9:59:08 发表于4楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/8/18 11:00:48

    更改时需要断掉使能

    5楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/8/18 11:00:48 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:20:10

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:20:10 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /