这个比例阀怎么控制,系统是三菱PLC Q06CPU,比例阀接充气垫减压阀,原来的比例阀在系统不充气的时候显示4.11,系统充气的时候显示2.33,换个新的比例阀后系统不充气显示2.22,系统充气的时候显示1.33,比例阀显示的数值不是由PLC设定的吗,更换新的比例阀后显示的数值不是应该跟原来旧的显示的一样吗?是不是PLC中设定系统充气前比例阀的值,PLC设定充气时比例阀的值,比例阀根据PLC设定的数值控制充气的压力?

1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/8/19 16:00:48

    比例阀输出最大值是系统进气口的压力,PLC输出给比例阀的值(4-20mA 或者0-10V)对应比例阀的控制范围(0-XX Mpa)  如果入口没有进气,比例阀输出是为0的  为什么你输出不为0  最大可能是气源关闭后还有余气 

    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/8/19 16:00:48 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/8/19 16:07:28

    不好调就把数据初始化,从头开始调

    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/8/19 16:07:28 发表于3楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/8/22 14:58:04

    三菱PLC模拟输出模块控制比例阀

    4楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/8/22 14:58:04 发表于4楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/8/22 15:14:48

    查一下比例阀说明书,有设定上下限参数的,设置为和旧比例阀一致即可,应该是p1和p2