原因:变压器的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件都喷了蓝色漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电发出响声.
判断方法:悬浮电位放电发出很轻微“吱吱、吱吱”的响声,仔细听才能听见,用户往往误认为是变压器高压或低压在放电.
解决方法:1)这种放电不会对变压器正常运行造成影响. 2)可以在停电检修时将接触不好的地方的漆刮掉,让变压器各零部件接触良好.
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 干式变压器运行的噪音分析——悬浮电位的问题
